为深刻吸取兰州市七里河区南滨河路自来水管爆裂事故教训,酒泉市365bet外围网站_365bet手机下载_365bet体育在线投县及时对城区内供排水、供热、供电设施及管网进行排查排险,确保各类管网及设施安全运行,严防重特大安全事故发生。
在排查工作中,供排水排查排险组对水厂净水工艺系统、供排水输配系统、供排水机电设备、配电装置、水电线路展开了全方面安全检查、检修。重点检查供排水管网渗漏、主阀门开启不灵、井盖损毁缺失、管道堵塞无压等问题。目前,共排查检查井177个,其中,158个检查井正常,19个检查井存在隐患,主要为排水井积水、堵塞、无井盖等问题,供排水站已制定整改方案和措施,将组织维修人员逐一进行修复。
供热排查排险组分两个小组对热源厂、城区6座换热站、一级管网和二级管网进行了全面检查。重点检查供热生产运行场所规章制度、操作规范的落实情况;电力线路及设施安全情况;各类阀门、供热管道否存在跑冒滴漏现象;锅炉及附属设备安装使用情况等问题。共出动人员15人,入户947户,检查管网阀门井29个、伸缩节井46个、入户阀门200个、热源厂及换热站检查变压器10台、各类电器柜53台、各类水泵29台、各类控制阀门和仪表311个,对检查中发现的部分管道、阀门漏水,鼓引风机安全罩未安装、水处理设备管道未完成连接等问题,供热站及时安排相关工作人员进行了解决,对存在的安全隐患做出了整改。
供电排查排险组对主变、配变和配电线路重载过载情况进行了排查和治理,已排查35千伏变电站7座,配电线路19条,均无重载过载现象及线路低电压、“卡脖子”现象。对负荷增长较快和接近满载的14台配变进行了增容改造;对4台户均容量小于1KVA的配变、10台重载配变、15个台区的高低压引线,接地极引线进行了更换;发现并调整配变三相不平衡10台;清理树障105处;红外测温69处。截至目前,供电设施及线路排查共发现隐患82处,已完成整改50项,剩余32项已列入365bet外围网站_365bet手机下载_365bet体育在线投县供电公司2015年大修技改计划进行彻底整改。(史志强)